、、、、水压试验的程序水压试验的程序水压试验的程序水压试验的程序
1、试验用水为合格的软化水或锅炉给水,温度不超过80℃,不低于环境温度。水温太高时,上水应尽量缓慢;
2、锅炉的上水应采用过热器反冲洗进行上水;
3、上水前应记录各膨胀指示器一次,上水时应注意检查膨胀情况;
4、上水应缓慢,从开始上水至汽包-75mm处所需时间应不少于1小时,如水温过高时,应适当延长上水时间;
5、锅炉充满水,点火排汽门向外冒水并无气泡声时,再等3-5分钟后,即可关闭点火排汽门。同时停止锅炉进水;
6、锅炉满水关闭进水门后,进行全面检查,无泄漏后方可开始升压,因主给水阀门内漏,可用主给水四次门控制升压,升压速度应均匀缓慢,一般为不大于0.2-0.3Mpa/min,接近试验压力时不大于0.1Mpa/min;
7、压力升至时0.6Mpa时,应停止升压作初步检查,若无泄漏或发现轻微渗漏,但不影响升压时,可继续升压,让其它泄漏地点均暴露后集中处理,否则应放水降压,处理缺陷;
8、压力升至试验压力后,立即停止升压,进行全面检查,观察5分钟内的压力的下降情况,对查出的缺陷和泄漏情况做好记录;
9、检查完毕后,锅炉降压,降压速度控制在0.2-0.3Mpa/min,当压力降至0.1Mpa时,开启点火排汽门,使放水工作顺利进行,如水质合格,应根据需要保持水位,否则应放掉;
10、降压后,恢复安全阀的运行状态。
水压试验的合格标准水压试验的合格标准水压试验的合格标准水压试验的合格标准
1、在试验压力情况下,保持5分钟,压力下降不超过0.2-0.3Mpa;
2、承压部件无泄漏,渗水现象;
3、承压部件无残余变形。
水压试验应注意事项水压试验应注意事项水压试验应注意事项水压试验应注意事项
1、水压试验应有专人指挥,严格执行命令监护制及设备状态挂牌制;
2、水压试验中,监视空气门、给水门、压力表的人员不得擅自离开工作岗位。升压过程中,应停止炉体内外一切与水压试验无关的工作,非工作人员一律离开现场;
3、发现部件有渗漏,如继续升压,检查人员应远离渗漏地方,停止升压进行检查时,应先确认渗漏是否有发展,若没有发展,才可进行仔细检查;
4、试验压力以汽包就地压力表为准;
5、试验时应严防锅炉超压,当锅炉压力达到《锅炉额定压力》时,应立即关闭给水门,当锅炉压力超过《额定压力+0.2mpa》时,应立即打开点火排汽门或事故放水门进行泄压, 必要时通知汽机停泵